四川综合管廊怎样做防火设计?

所属分类:知识百科    公布工夫: 2021-11-23    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

你理解四川综合管廊建立吗?快随着小编一同来看看吧~

四川综合管廊

综合管廊建立应同步配套消防、供电、照明、监控与报警、透风、排水、标识等办法,以满意管线单元的利用和运转维护要求。其防火设计次要有以下内容。

一、综合管廊舱室的火警伤害性分类


含有下列管线的综合管廊舱室火警伤害性分类应切合下表的划定:


当舱室内含有两类及以上管线时,舱室火警伤害性种别应按火警伤害性较大的管线确定。


二、耐火品级和防火分开


1.综合管廊主布局体应为耐火ji限不低于3.0h的不燃性布局。

2.综合管廊内差别舱室之间应接纳耐火ji限不低于3.0h的不燃性布局举行分开。

3. 天*然气管道舱及包容电力电缆的舱室应每隔200m接纳耐火ji限不低于3.0h的不燃性墙体举行防火分开。防火分开处的门应接纳甲*级防火门,管线穿越防火隔绝部位应接纳阻火包等防火封堵步伐举行精密封堵。

4.综合管廊交织口及各舱室交织部位应接纳耐火ji限不低于3.0h的不燃性墙体举行防火分开,当有职员通畅需求时,防火分开处的门应接纳甲*级防火门,管线穿越防火隔绝部位应接纳阻火包等防火封堵步伐举行精密封堵。

三、各种管线设置的防火要求

1.含天*然气管道舱室的综合管廊不该与其他建(构)筑物合建。天燃气管道应在独立舱室内敷设。

2.天*然气调压安装不该设置在综合管廊内。天*然气管道分段阀宜设置在综合管廊内部。当分段阀设置在综合管廊外部时,应具有近程封闭功效。天*然气管道收支综合管廊时应设置具有近程封闭功效的告急堵截阀。

3.天*然气管道收支综合管廊左近的埋地管线、放散管、天*然气设置装备摆设等均应满意防雷、防静电接地的要求。

4.天*然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、职员收支口以及周边建(构)筑物口部间隔不该小于10m。天*然气管道舱室的各种孔口不得与其他舱室连通,并应设置分明的安*全警示标识。

5.热力管道接纳蒸汽介质时应应在独立舱室内敷设。热力管道不该与电力电缆同舱敷设。

6.当热力管道接纳蒸汽介质时,排气管应引至综合管廊内部安*全空间,并应与周边情况相和谐。


7.热力管道及配件保温质料应接纳难燃质料或不燃质料。


8.电力电缆应接纳阻燃电缆或不燃电缆。通讯电缆应接纳阻燃电缆。


9.雨水、污水管道的通气安装应间接引至综合管廊内部安*全空间。


四、综合管廊的安*全疏散


为..进入职员的安*全,综合管廊应设置逃生口,并应思索消防职员救济收支的必要。综合管廊的每个舱室应设置职员收支口、逃生口,收支口宜与逃生口、吊装口、进风口联合设置,且不该少于2个。逃生口的设置应切合下列划定:


   1.敷设电力电缆的舱室,逃生口间距不宜大于200m。


   2.敷设天*然气管道的舱室,逃生口间距不宜大于200m。


   3.敷设热力管道的舱室,逃生口间距不该大于400m;当热力管道接纳蒸汽介质时,逃生口间距不该大于100m。


   4.敷设其他管道的舱室,逃生口间距不宜大于400m。


   5.逃生口尺寸不该小于1m×1m,当为圆形时,内径不该小于1m。


五、消防办法的设置装备摆设

1.灭火办法

1)综合管廊内应在沿线、职员收支口、逃生口等处设置灭兵器材,灭兵器材的设置间距不该大于50m,灭兵器的设置装备摆设应切合现行..尺度《修建灭兵器设置装备摆设设计标准》GB 50140的有关划定。

2)支线综合管廊中包容电力电缆的舱室,干线综合管廊中包容6根及以上电力电缆的舱室应设置主动灭火体系;其他包容电力电缆的舱室宜设置主动灭火体系。

2.报警体系

综合管廊应设置监控中*心,监控、报警和联动反应信号应送至监控中*心。设置的火警主动报警体系,应切合现行..尺度《火警主动报警体系设计标准》GB 50116的有关划定。

(1) 支线、干线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火警主动报警体系,并应切合下列划定:

1)应在电力电缆表层设置线型感温火警探测器,并应在舱室顶部设置线型光纤感温火警探测器或感烟火警探测器。

2)应设置防火门监控体系。

3)设置火警探测器的场合应设置手动火警报警按钮和火警警报器,手动火警报警按钮处宜设置德律风插孔。

4)确认火警后,防火门监控器应联动封闭常开防火门,消防联动控制器应能联动封闭着火分区及相邻分区透风设置装备摆设、启动主动灭火体系。

(2)天*然气管道舱应设置可燃气体探测报警体系,并应切合下列划定:

1)天*然气报警浓度设定值(下限值)不该大于其爆炸上限值(体积分数)的20%。

2)天*然气探测器应接入可燃气体报警控制器。

3)当天*然气管道舱天*然气浓度凌驾报警浓度设定值(下限值)时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动启动天*然气舱变乱段分区及其相邻分区的变乱透风设置装备摆设。

4)告急堵截浓度设定值(下限值)不该大于其爆炸上限值(体积分数)的25%。

3.透风体系


(1)综合管廊的透风量应依据透风区间、截面尺寸并经盘算确定,且应切合下列划定:

  1)正常透风换气次数不该小于2次/h,变乱透风换气次数不该小于6次/h。

  2)天*然气管道舱正常透风换气次数不该小于6次/h,变乱透风换气次数不该小于12次/h。

(2)舱室内天*然气浓度大于其爆炸上限浓度值(体积分数)20%时,应启动变乱段分区及其相邻分区的变乱透风设置装备摆设。

(3)天*然气管道舱风机应接纳防爆风机。

(4)综合管廊舱室内产生火警时,产生火警的防火分区及相邻分区的透风设置装备摆设应可以主动封闭。

(5)综合管廊内应设置变乱后机器排烟办法。

4.消防电气

1.消防电源及其配电

(1) 综合管廊的消防设置装备摆设、监控与报警设置装备摆设、应急照明设置装备摆设应按二级负荷供电。天*然气管道舱的监控与报警设置装备摆设,管道告急堵截阀、变乱风机应按二级负荷供电。

(2)综合管廊应以防火分区作为配电单位.

(3)天*然气管道舱内的电气设置装备摆设应切合现行..尺度《爆炸伤害情况电力安装设计标准》GB 50058有关爆炸性气体情况2区的防爆划定。

2.应急照明和疏散只是体系

(1)管廊内疏散应急照明照度不该低于5lx,应急电源继续供电工夫不该小于60min。

(2)监控室备用应急照明照度应到达正常照明照度的要求。

(3)收支口和各防火分区防火门上方应设置安*全出口标记灯,灯光疏散指示标记应设置在距地坪高度1.0m以下,间距不该大于20m。

3.电力线路


7.3.6 非消防设置装备摆设的供电电缆、控制电缆应接纳阻燃电缆,火警时需持续事情的消防设置装备摆设应接纳耐火电缆或不燃电缆。天*然气管道舱内的电气线路不该有两头讨论,线路敷设应切合现行..尺度《爆炸伤害情况电力安装设计标准》GB 50058的有关划定。